當不銹鋼風機設置在室內時,房屋的結構應較為寬敞且留有足夠寬、高的門,便于不銹鋼風機的移動和運輸。
在它的周圍須留有足夠的空間,以便在不銹鋼風機運轉時,人員能自由走動,并且能滿足日常維護保養的要點。
還需預留進出口管路、閥類、原動機的布線、供油裝置、冷卻裝置以及油和水的連接管路的布置空間。
設置時應避開多灰、腐蝕性氣體、大濕度、太陽直射及風吹雨淋的環境,其周圍地面應保持整潔。
不銹鋼風機的安裝地點,應考慮留有可放置上機殼、轉子、進氣箱、調節門等配件以及能進行裝配、拆卸、維修等作業的空間。如果采用帶傳動,還需考慮電動機找正及更換帶輪的空間。
在同一地點設置多臺不銹鋼風機時,應充分考慮設備間的相互間隔、布局等。避免不銹鋼風機運行時產生相互影響。要對不銹鋼風機做好相應的保養維護。
不銹鋼風機找正時,風機軸與電動機軸的不同軸度:徑向定位移不應超過0.05毫米,傾斜不應超過0.2/1000.8、滾動軸承裝配的離心風機,兩軸承架上軸承孔的不同軸度,可待轉子裝好后,以轉動靈活為準。
不銹鋼風機與基礎結合面、進出口風管連接時,應調整自然吻合,不得強行連接,絕不允許風管的重量集中在機殼上,以免機殼變形影響正常運轉。風機進出口風管應用軟管連接,并注意風機的水平位置。安裝完畢,各部位正常后才能進行試運轉。試運轉過程中要嚴格控制電流,不能超過額定值。為防止電機因過載而燒毀,在風機啟動和試運轉時,必須在無荷載的情況下進行。如情況良好,逐步將閥門開啟到規定工況為止。
不銹鋼風機機殼組裝時,應以轉子軸心線為基準找正機殼的位置并將葉輪進氣口與機殼進氣口間的軸向和徑向間隙高速至設備技術文件規定的范圍內,除塵風機,同時檢查地腳螺栓是否緊固。其間隙值如設備技術文件無規定時,一般軸向間隙應為葉輪外徑的1/100,徑向間隙應均勻分布,其數值應為葉輪外徑的1.5/1000~3/1000(外徑小者取大值)。調整時力求間隙值小一些,以提高風機效率。